Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Définir la température de fin de dégivrage
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 23-04-2016 16:52

Bonjour,

comment est réglée la remise en route des ventilos après le dégivrage??

le dégivrage de l'évap n'est pas là pour dégivrer le plafond

cela m'étonnerait que les 2° soient trop bas

pour l'emplacement, tu réfléchis , selon moi, à l'envers: moi je regarde où la glace fond en dernier; pas où elle vient en premier, mais bien sûr le hasard peut faire que ce soit le même endroit

bon courage



Cet article provient de Le site des frigoristes