Définir la température de fin de dégivrage
melo
54  
  

  Posté : 23-04-2016 12:06

Merci pour vos réponses !

La sonde est placée actuellement entre les ailettes de l'évaporateur.
Honnêtement je ne vois pas trop comment trouver le bon endroit... Mais je pense qu'elle est plutôt bien placer, parce qu'elle se trouve à l'endroit ou le givre était le plus présent lorsque qu'il commençait à s'accumuler.
L'idée de le givrer et lancer un dégivrage pour observer me parait bien mais la chambre froide négative en question est en fonctionnement, je ne peux pas me permettre de risquer d'arrêter son fonctionnement pour la chaîne du froid.
Je vais tester différente température mais en tous cas 12°C c'est trop peu! Les dégivrages sont trop court et du givre commence à apparaître sur le plafond devant l'évaporateur
..en écrivant ça je réalise que c'est la sonde qui est peut être mal placée .. Faut je creuse tout ça.. Vos idées sont les bienvenues