Installation eau glacée à l ammoniac,stars et ruisseleur
Titi50 8
Posté : 15-04-2016 19:43
Bonsoir,
J ai refait plusieurs essais aujourd'hui :
Le witt n est pas cassé ou bouché car on entend le liquide passer
J ai effectué une purge de dégazage d incondensables de qques secondes dans un bidon d eau et ça bulait,j'ai pas trop insisté pensant que c était de l ammoniac gazeux qui sortais.
Lorsque l on tourne sur 1 compresseur ca fonctionne sur une tour, avec les deux on atteint la pression max hp soit 14 bars
Sur le compresseur j avais 3 bars d aspiration 10 bars de refoulement pour 100 degré.
La tar à une puissance de 900kWh calculé.
Autre info: j ai observé par le viseur du niveau de la bouteille BP que ça bulait,est ce normal.