Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Installation eau glacée à l ammoniac,stars et ruisseleur
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 13-04-2016 23:46

Bonsoir,

Vos TAR devraient en toute logique être dimensionné pour la puissance nominale avec les 2 compresseurs en fonctionnement, de même les Witt dépendent de la TAR en question.

De ce fait une seule TAR en fonctionnement ne fera pas la puissance, la tour va s'engorger d'ammoniac et en plus le Witt sera trop petit pour faire évacuer tout le liquide

Qu'est-ce-qui vous fait penser qu'une seule TAR est suffisante ? Le ventilateur et la pompe fonctionnent en continue ou régule de temps en temps ?


Autre possibilité :
- Présence d'incondensables dans le circuit NH3 (air, azote...) c'est directement dans le flotteur qu'il va se piéger et peut gêner l'écoulement du liquide.
- Flotteur HS, le mécanisme est bloqué, la boule ou l'orifice a un problème et bouche le passage du liquide.
- Problème sur la TAR, manque de débit sur la pompe ou le ventilateur, buses bouchés, tubes entartré... etc

Par curiosité, c'est quel marque de compresseur ? nombre de pistons ?

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10661&forum=81