Bonsoir à tous!
Dans ma boite, c'est moi qui me charge de vider les cascades si besoin. j'ai fait ça une petite dizaine de fois.
En froid commercial, j'ai 2h pour arrêter,vider, bosser, tirer au vide, relancer, recharger. C'est faisable en sécurité et avec maitrise des risques. Voici comment je procède: (j'expose le concept et vous épargne les EPI, aérations, extractions, fixations...)

Approvisionner une vanne à boule de qualité (les totaline, par ex ne supportent pas le froid, danfoss, oui) avec schrader. Mettre un mano HP sur le schrader de la vanne.
Raccorder le coté schrader de la vanne au point bas de l'install ( généralement le deshy) avec du 3/8 minimum. Dans le cas ou je ne peux compter que sur les extracteurs pour aérer, je met un grand sac en toile de coton à la sortie de la vanne pour récupérer la neige carbonique et limiter ainsi d'autant la formation de vapeurs asphyxiantes.
Retirer l'isolant sur le point bas sur lequel est raccorder le flexible etsur les points bas ou il peut y avoir rétention de liquide.
Fermer le départ liquide. Commencer tout de suite à dégazer en ouvrant progressivement la vanne en veillant à maintenir 6 bar au mano HP qui est posé juste avant le point de détente. Aucun risque de bouchage car la formation de la glace a lieu 5cm avant l’atmosphère. Vous avez la maitrise totale de ce que vous faites. Dés que vous avez plus de liquide , chauffer abondamment les points bas desquels vous avez enlevé l'isolant.
La centrale s'est tirée au vide pendant que vous dégaziez, maintenant que vous êtes sur que il n'y a plus de liquide (la pression ne monte pas quand vous chauffez les points bas) Vous pouvez dégazer jusqu'à pression atmosphérique.


ça, ça prends max 1/2h (une fois départ liquide fermé) dans un supermarché en cascade moyen. L'azote n'est pas nécessaire (voire contre indiqué) car même avec de très grosses pompes à vide, on a rarement le temps de faire un vrai bon tirage au vide en froid co... Azote = incondensable. Je n'en ai jamais eu besoin et n'ai jamais eu de problèmes lors du redémarrage des machines. Il faut simplement choisir ses points bas où se raccorder et où chauffer avec soin, bien utiliser la centrale pour tout ramener en bouteille pendant le dégazage.

Changer absolument les déshys car, si il rentre de l'air humide lors de l'intervention, il y aura de la condensation car la machine est froide à l'intérieur. Et ça on ne l'enlève pas avec un simple tirage au vide (même à 10mbar). Pour la même raison, ne pas ouvrir un porte cartouche deshy temps qu'il n'est pas entièrement tiède ou chaud ...

ça, c'est marrant à faire, tu peux faire un bonhomme de neige carbonique après


le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 19-01-2016 03:26