Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

degazage co2
ThierryG
111  
   

  Posté : 17-01-2016 20:49

Bonjour

Il est possible de vidanger en phase liquide, il faut juste faire attention !!!!

1/ Il faut faire attention aux chocs thermique -78°C à la pression atmosphérique. Si matériel non adapté, tirer une couronne de cuivre du réservoir / vanne/ couronne cuivre (fonction du débit 3/8, la vitesse doit être élevée pour éviter la formation de bouchon) vers l'extérieur.

2/ Toujours avoir dans le réservoir une pression sur à 5,18 absolue. Pour éviter le point triple.
=> injecter du CO2 Vapeur, au point du réservoir
=> Injecter N2 (penser à ne pas le laisser dans l'installation ), toujours au point haut.

3/ Bien aérer la salle des machines

4/ Ne pas le faire seul, pour une première, pour tenir l'extrémité du la couronne.

5/ EPI

Question : Pourquoi vouloir vidanger le réservoir ? Quel est le motif de cette intervention ?





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10446&forum=81