Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

R22 vers R427A quelles perfs ?
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 06-12-2015 09:35

Bonjour, je verrai autrement pour l'histoire du fluide en bon uniforme ou pas .
Tu peux avoir 40kg de charge et avoir effectué 6 appoint de 10kg sur 3 ans tu restes toujours sur une quantité de gaz fuyant inférieur à 20% ( d'ailleurs qui a dit 20% ) a chaque intervention puis tu recharge en liquide , donc toujours avec la bonne proportion de fluide .
Quand le retrofuite est effectué c'est là y il faut prévoir les deshy , l'huile, les sondes et détendeur .
Je sais ça commence a faire cher mais seul moyen efficace de permettre au nouveau fluide de circuler avec une régulation fiable .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10346&forum=81