Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

R22 vers R427A quelles perfs ?
fab1034
31  
  

  Posté : 06-12-2015 09:23

salut dmarco

je suis d'accord avec tes remarques, mais il y a suivi sur les machines qui est obligatoire et doit être dans la machine ( je parle pour tes remarques sur les appoints )
après comme tu dis avec ma méthode de pesage je ne sais pas la quantité réel des 4 gaz mais je sais que sur les 4 c'est la plus légère qui part la première et qui compose ce fluide a 50%.

là, je te rejoins pour repartir avec une base saine pour ses prises de mesures


La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10346&forum=81