Bonsoir,
Citation : fab1034 le r427a ou fx100 est un subtitut qui va trop trop mal il va pour du positif et négatif ... je rétrofite pas mal de groupes d'eau glacée et je dirai que que cela fonctionne bien ,après c'est comme le 407c dès qu'il y a fuites bah il faut retirer et peser savoir si complément ou charge nominal (20% de perte) .

Le R427a est un HFC zeotrope composé de 4 gaz différents, dans des proportions ( elles aussi ) différentes!
Tu n'auras ( peut-être ) pas une perte de 20% de FF d'un seul coup, et plusieurs "appoints" auraient pu être faits entre temps! Tu n'en sais rien.
Avec ta méthode du pesage, tu constaterait donc bien la présence d'un fluide ... mais tu serais bien incapable de dire si ce FF correspond aux spécificités du FF d'origine.

Depuis les "2-3 ans" ( dont parle notre ami, il y a peut-être déjà eu plusieurs interventions depuis ce rétrofit.

Notre ami petitours nous dit " ... je m'inquiète des retours à moyen et long terme avec ce type de rétrofit ... " et de rester relatif!
C'est quoi du " long terme " sur une installation de ce genre, déjà rétrofitée??? Un an? .. 5 ans? .. 10 ans? Que dit le cahier de suivi de cette installation sur les interventions passées?? On en sait rien!!

Pour avoir des mesures correctes, peut-être devrait-il opter pour le remplacement total du 427 de cette installation?
Ce serait la seule manière d'être certain que les mesures prises correspondent bien à ce gaz .... et de voir ce qu'il y a lieu d'entreprendre ( ou pas ).
Pendant cette opération, peut-être serait-il bon de prévoir le remplacement des filtres ( déshy ), ca rendra encore plus lisible les performances de l'installation ... et donc le COP plus précis.

Pour l'instant, tu as un ff indéfini, probablement avec un fort glissement ( qui peut aussi être perturbé en fonction de la composition actuelle ), tu ne peux donc pas trop te fier aux mesures prises.

@+