spartiate21
4  


  Posté : 27-10-2015 20:26

salut

la hp flottante est tout a fait approprié pour ton , et presque toute les installations , il te faut une station météo (temp,hygro) un régulateur qui gere la hp flottante ou tu crée toi même ton algorithme (heuuu tres compliqué)
ou alors tu mets un variateur de vitesse sur tes vent cond avec un talon bas .. ..