Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Amélioration énergétique d'un groupe frigorifique sur Bac eau glacée
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 27-10-2015 15:20

Citation : Anthony 

Bah à faire varier ma HP selon mes besoins en puissances frigo, et ainsi faire grimper mon COP, non ? 

bah...non.
ta HP va varier, mais en fonction de ta température extérieure, mais attention car il faut prendre certaines précautions

1ere les compresseurs ont des plages de fonctionnement
2eme certains compresseurs ont des contraintes liés à leur librification (DP mini à respecter)
3eme un écrasement de la HP engendre de devoir compléter en gaz
4eme bien trouver le compromis compresseur/moto condenseur en terme d'énergie consommée
5eme être sûr que ton ou tes détendeurs ont la puissance nécessaire à DP moindre

ce lien t'en dira bien plus que moi
https://www.schneider-electric.fr/documents/original-equipment-manufacturers/pdf/white-paper-fr.pdf
a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10254&forum=81