Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Amélioration énergétique d'un groupe frigorifique sur Bac eau glacée
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 23-10-2015 18:40

Salut et bonne soirée a tous.
quelle marque pour ton GEG?
Vue que ce sont des cp a vis on peux écarté une regulation
hp a l ancienne ( etagement par pressostat ) .
sur ton groupe tu doit surment avoir des transducteurs hp
ce sont eux qui vont renseigner la regule sur la pression actuelle puis a l aide des sondes condenseurs (dernier tiere du condenseur) et celle de la température extérieure la carte va gerer l etagment des ventilo .
certains groupes se basent sur la sonde condenseur uniquement .
d autre prennent en compte la sonde condenseur et sonde exterieur
. D autres se basent uniquement sur la valeur hp provenant du transducteur. Le top c est lorsque le groupe se base sur le transducteur hp +sonde condenseur+celle exterieur+reffoulement.
Pour moi cvest la regulation la plus precise . Car en cas de decallage d un capteur la carte est en mesure de rectifier le tir en se basantbsur les 3 autres valeurs sûr.
Par ailleurs a défaut de paramétrer les valeurs d enclenchement/desenclenchement des ventilo , TU AS TOUJOURS la possibilité
de la lecture de ces paramètres. Cela te permettra de savoir quand tel ou tel ventilo se met en service.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10254&forum=81