  Posté : 12-10-2015 12:21

Citation : melo Non, aucune ne sera mise hors service. Toute sont nécessaires. Mais si la température n'est pas assurée, on deplace tous dans une (en attendant de reparer). Et c'est dans celle la qu'on a le groupe secours!
Oui la meme température pour toutes.
On a pour les volumes : 100m3, 45m3 et 20m3

Mon cher ami, tu devrais faire de la politique ... car tu as un certain talent pour " tourner autour du pot "!

Je m'explique ( et essaie d'y voir un peu plus clair ) ... tant qu'à faire. Corriges-moi si je dis une bêtise.

Tu as actuellement une cf de 100m3 tenue en froid par un groupe X ( dont on ne sait toujours pas la capacité frigorifique exacte ) ....
et, à côté de celà, tu as un lot de deux cf de 65m3, alimentées conjointement soit par un groupe Y, soit par deux compresseurs différents ( mais dont on ne connaît pas, non plus, les capacités frigorifiques ).

Donc, en gros .... tu voudrais qu'un compresseur Y .... te fasse le boulot du compresseur X ?!

Tu vas nécessairement être sous-puissant, avec les risques que cela comprend => Tu vas jouer sur la température du médium ( au risque même de perte de marchandises ), ce groupe Y va tourner sans arrêt ( au risque de ne jamais atteindre la température de consigne ), ect ....

A moins que tu n'aies le groupe X prévu pour la cf de 100m3, et le groupe Y prévu pour 165m3 ( 100+45+20 ) .... ce qui dans ce cas te donnerait une situation de surpuissance!! Arrêts prolongés, court cycles, ect ... au risque même de dégradation du stockage dans les deux petites cf qui elles pourraient être en demande de froid!

D'un côté comme de l'autre, tu es dans le flou artistique!

De plus, comme tu nous le dis " si la température n'est pas assurée, on deplace tous dans une "
Si c'est la cf de 100m3 qui tombe en panne ... Comment comptes-tu t'y prendre pour caser toute la marchandise dans les cf plus petites ???

Tu en es où de tes bilans thermiques?

@+