Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Temps d'arret d'une installation
dorleans3
49  
  

  Posté : 09-10-2015 14:54

Citation : dmarco 

Re,

La pire des solutions!
Citation : dorleans3 ... Si son install se trouve en plein désert, il peut toujours faire comme nous fesons en mer. A savoir deux grouges en parallèle donnant sur le(s) même(s) évap. Comme ça, en cas de panne, on a tout le temps d'attendre l'arrivée du réparateur. Mais si la panne est au niveau de l'évap, ...

Avec ce système, si tu as un compresseur qui a les enroulements qui crament => ton huile devient acide .... et finalement, lors de la bascule => tu pourris ton deuxième compresseur en transmettant cette acidité au deuxième compresseur

Et quand le frigoristes se déplace, il a finalement deux circuits à nettoyer au lieu d'un

@+  


Là, tu as raison. Car j'ai déjà eu ce problème. avec un comp semihermetique qui avait cramé. Du coup j'ai réalisé le défaut de conception.
Désormais nous faisons avec comp ouverts. C'est vrai qu'il y a toujours des inconvénients.
PS: En mer on fait généralement tout en double.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10209&forum=81