Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

Temps d'arret d'une installation
melo
54  
  

  Posté : 09-10-2015 13:53

Merci pour vos réactions!

Nous parlons bien de deux production complètement séparée(2 circuits bien distincts). L'idée est que chacune d'elle assure la température (sans que l'autre fonctionne).

Deux installations de manière a en avoir toujours une qui fonctionne si on a un problème sur l'autre. Cela évitera de faire venir des camions.
Pourquoi exactement... C'est l'entreprise qui désire ce système de "secours".

l'idée est de faire tourner les deux installations en alternance pour éviter que lorsqu'on en a besoin, celle de secours ne démarre pas.

Pour éviter tous soucis et eviter le gel il faudrait donc faire des alternances de quelques heures ? .... Mais qu'en est il coté compresseur alors : demarrer et s'arreter plusieurs fois par jour..



Cet article provient de Le site des frigoristes