Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
netsu
806  
    

  Posté : 28-09-2015 21:51

Citation : melo 
Je peux donc utiliser mes évaporateurs, même s'ils sont fait pour un dégivrage électrique ?

Oui, mais attention à la pression de service si tu veux t'en servir à la façon d'un condenseur en réinjectant le fluide dans la ligne liquide: tous les évaps n'ont pas une PS à 28bars...

Citation : melo
Au fait je ne vois pas, a part la présence de résistances, ce qui différencie un même évaporateur mais l'un modele électrique et l'autre modèle gaz chaud ? 

Rien d'autre à ma conaissance.
Enfin, sur certains, il doit bien y avoir la possibilité de faire passer la ligne gaz chaud dans le bac pour s'affranchir des résistances survivantes... Jamais vu, mais pourquoi pas??
Il s'en trouve peut-être avec le piquage CG tout prêt...

A propos de la ligne gaz chaud: Si elle est longue, tu risque d'avoir un problème. Admettons une HP de 30°Csat avec une ligne liquide dans une ambiance de 20°C(voire moins si tu passe en sol, au dessus des CF...) Une fois la circulation du gaz chaud arrêtée dans la ligne dégivrage, celle-ci vas se refroidir jusqu'à passer en dessous de 30°C. A partir de là, du fluide vas s'y condenser et elle risque de se remplir entièrement de fluide sous-refroidi de 10°C (20°C/30°Csat). Ce remplissage risque de t'obliger à augmenter la charge en fluide de ta machine ( pas trés à la mode ça...) ET, en plus, quand un évap part en dég, il vas boire tout ce liquide inutile qui ira tout droit au compresseur ensuite... ( )Donc, tu risque être obligé d' ajouter une VEM proche du groupe et asservie à "un évap en dégivrage".

Les possibilités d'architectures en gaz chaud sont nettement plus variées qu'en elec ou en imbriqué. Pour ça que c'est plus cool

Tu n'a pas dit pourquoi tu souhaite faire ça...
Pourquoi, au juste???

C'est beaucoup de boulot pour peu de gain...

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81