[Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
melo
54  
  

  Posté : 28-09-2015 08:45

Citation : dmarco 

re,
Citation : melo Au niveau des puissances il y en a deux de +-6kw et un de +-8kw.
BINGO!! Si ces évaporateurs sont situés dans la même cf ( qui doit être de bonne taille ) .... les dégivrages finiront par se chevaucher!!
Et là, en fonction du remplissage de la chambre, et de la température ... tu vas, tête première ... au devant de gros problèmes!!
Je vois bien le client mettre sur ton dos un "dysfonctionnement" ... pour se faire payer de la marchandise ( soi-disant ) perdue.

Citation : melo Oui c'est vrai que niveau régulation il va falloir chercher.
Il va surtout falloir adapter les évaporateurs de chaussettes, pour limiter les désagréments!!

Citation : melo Je pensais à une séquence ou un dégivrage ne peut se faire que si aucun autre dégivrage est en cours..ce qui le mettrait en attente.
Ce qui en reviendrait à ce que certains dégivrages ... ne se fassent jamais!!?? Ces séquences sont ( pourtant ) bien utiles! Faute de quoi tes évapos se retrouveront pris en glace vite fait...

@+ 



Il y a 3 chambres dont une avec 2 évapos, les autres 1 seul


Oui je vois le risque que certains ne se dégivrent jamais... Mon idée de départ était de quand même de les dégivrer un par un même s'il y a des chambres différentes