[Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
melo
54  
  

  Posté : 25-09-2015 10:24

Citation : Aircofrigo 

re à tous,


Donc,pour melo; tu as bien retenu: ACL précédé de la KVL et éventuellement des anti retour aux sorties évap.

à+ 



C'est noté! C'est probablement ce que je vais privilégier comme solution. Ca me semble plus adapté, surtout d'un point de vue modifications de l'installation présente
Merci