Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
melo
54  
  

  Posté : 25-09-2015 08:54

Citation : dmarco 

Tu nous dit :
Citation : melo J'aimerais remplacer un système de dégivrage électrique par un système de dégivrage à inversion de cycle avec une vanne 4 voies.
Qu'est-ce qui t'a fait penser à une v4v?

Cette installation comporte-t-elle une seule cf? ou plusieurs?
Comment est gèré ton " fin de dégivrage " sur cette installation? En temps? ... ou en température?

@+ 



Je ne pourrais pas confirmer leur utilisation en réfrigération, je commence seulement dans ce domaine et je n'ai vu que la clim à l'école.
Apres recherches à la bibliothèque et sur internet je suis tombé plusieurs fois sur cette solution que j'avais donc envisagé au départ.

Elle comporte plusieurs chambres froides, 3 en tous.

Pour la fin de dégivrage elle est pour l'instant gérée avec une horloge.
Je pensais à utiliser un pressostat ou thermostat.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81