Index du Forum » » Froid Indus Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
melo
54  
  

  Posté : 25-09-2015 08:48

Citation : adelclimatisation 

je previligierai le premier cas . car en rentrant en sense invers de l' evapo , tu va pouvoir reinjecter le liquide qui en ressort dans la bouteille liquide . de cette facon t ira allimenté a 100% le restant de tes evapo qui fonctionnent encore en demande froid .



Message édité par : adelclimatisation / 24-09-2015 22:59

 



Ici on parle bien du reservoir de liquide qui suit le condenseur?
Le problème est que le groupe "compresseur+condenseur+réservoir de liquide" se trouve éloigné des chambres.. cette idée m'obligerait donc à ramener une tuyauterie de retour supplémentaire.
Alors qu'en utilisant le deuxième cas, je n'ai qu'à utiliser la tuyauterie de retour deja existante.

Je ne sais pas si le problème est bien la, mais ca m'empêche de me convaincre que la première solution est la meilleure.


Citation : adelclimatisation 


PS : reinjecter le liquide ( provenant du degivrage) dans les evapo aprés detendeur c'est comment veux tu detendre ce liquide ???
comment veux tu continuer a assurer du froid dans les autres ch froide ?
non pour moi ce n'est pas realiste . mais bon je ne fait que peu de froid et je n' ai pas trop d'experience ladedans .
mais bon le raisonement thermodynamique et le meme ( froid / clim) .
donc en gros , si tu decide de reinjecter ce fluide ( provenant du degivrage ) il faut ABSOLUMENT lui permettre de se detendre .
donc on revient a dans quel sense tu conte envoyer ton gaz chaud ? entrée ou sortie evapo???
si entrée evapo : alors il faut le faire passer via un detendeur puis ensuite
le renvoyer vers ta bouteille ACL ( de prefernece avec un jeu de resistance autour pour evaporer ce qui peux eventuellement rester en liquide )

si sortie evapo : alors t 'emmerde pas tu renvoi le liquide sur ta bouteille liquide .
mais des calapet anti retour il t en faudra au moins deux par evap , evm idem , bypasse du detendeur d'origine si tu rentre a contre sens , ACL quoi qu'il en soit .
apres j'attend aussi le retour d'experience de nos confreres plus specialiste et cotumiers de la chose .
cordialement



Message édité par : adelclimatisation / 24-09-2015 22:59

 


Oui effectivement, erreur de ma part! Il faudrait repasser par un détendeur pour remettre à la bonne pression!!!

Oui je vois clairement que j'ai oublié quelques étapes si je veux réinjecter.


Mais le plus simple ne serait pas de les dégivrer en sens normal et de sortir de l'évaporateur et rejoindre la tuyauterie 'habituelle' qui retourne au compresseur. En ajoutant bien sur une ACL et une KVL.
Cette solution me semble la plus simple mais est ce que je pense a tout? Et quels inconvénients amène t elle?


Un grand merci!

Message édité par : melo / 25-09-2015 09:15




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81