Bonjour,

le renvois du mélange liquide gaz de l'évap en defrost vers les autres

à moins que ce soit une pratique courante ce procédé? moi je ne connais pas!tu veux dire juste après le détendeur alors parce que avant c'est pas trop possible (différence de pression)

pourquoi pas l'ACL tout simplement? avec un régulateur de pression d'aspi histoire de bien protéger l'aspi du compresseur?