melo
54  
  

  Posté : 23-09-2015 09:08


Du coup, voila ce que j'ai à ajouter sur l'installation, dites moi si j'oublie quelque chose:

-le piquage à la sortie du compresseur (qui aura 3 "chemins" possibles comme il y a 3 évaporateurs)
-les électrovannes pour le piquage et les 3 "chemins"
-adaptation de la régulation

Ensuite j'ai une petites hésitations.. je vois deux possibilités mais je me demande si les deux sont réellement possibles:

-soit une bouteille anti cou de liquide juste avant le compresseur
-soit je renvoie les gaz chauds (condensé partiellement, totalement ou pas du tout) vers l'entrée des autres évaporateurs (ce qui amènera à des conduites supplémentaires assez longues dans mon cas)