Index du Forum » » Froid Co Partages d'expériences

Auteur

Cellule acfri sans deshy
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 23-12-2014 23:29

Bah voilà on y est ,après l absence de vanne de visite ,les économies faites sur l épaisseur des cuivres des évaporateurs ,maintenant on s attaque a l utilité du deshy sur un circuit frigo.

Une cellule acfri d a peu près 5 ans 'aucun deshy d origine car constaté sur une autre cellule de la même marque
Symptômes de la panne :pas de froid, aux mano la bp passe sous les zéros bars.
Après démontage ,filtre buse rempli d'une "poussière noire",buse bouché et impossible a sortir du détendeur+ forte odeur d acidité.
Je soupçonne donc un vernis d enroulement en cours de désagrégation ,soit compresseur HS,détendeur HS ,nettoyage circuit complet a faire .

Bien sur le frigoriste est tenu de faire toute ces manipulations dans les règles de l art ,mais pendant ce temps les fabricant ont la grande liberté de nous vendre de la merde a pris fort.

Non mais pourquoi s emmerde t on a faire bien?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9241&forum=80