Index du Forum » » Froid Co Partages d'expériences

Auteur

Choisir entre R22 et R404a
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 16-10-2014 19:57

Citation : rmq 

Bonjour

Félicitation pour ce rangement meilleur du site et du forum.

Alors;
Sur le modèle Dorin AU2- H503CC :

son rendement est meilleur avec quel gaz ? le r22 ou le r404a si on est dans un pays chaud (47°C ambiante en été) et .. on doit garder une consigne de -12°C dans la chambre ?

Merci 

Bonjour,
http://www.dorin.com/documents/Download/18/1LTZ025_AU_1409.pdf

Au R134a 5200 W a -15/+43°C d'ambiance
Au R404a 8540 W a -15/+43°C d'ambiance
Donc j'aurais tendance a dire R404A, (n'ayant pas les puissances au R22)
Mais cela n'engage que moi

Bon courage
Xavier