Un truc qui n'a pas été dit: quand tu vide ainsi une bouteille, du fait de la conception du tube plongeur, elle se refroidit en bas.

Si tu as pompé en dessous de la pression atmosphérique avec ta station de récupération, de l'air est rentré quand tu as démonté la soupape et ça a fait de la condensation dans la bouteille... une fois que c'est fait, Aucune chance de la retirer avec le temps dont on dispose pour tirer au vide en froid commercial. (chauffer la bouteille avant d'ouvrir élimine ça)

Alors, qu'en pense tu? francklecoq?

PS: je trouve que ceux qui disent "c'est ta faute" sans tenter d'aider ou à peine ont la vie trop facile, tout le monde a droit à l'erreur.

PPS: quand j'utilise des bouteilles de récup (rarissime) je vérifie le vide dedans, moi aussi.
je n'en utilise que pour vider les condenseurs. Pour les réservoirs, je met le fluide dans les évaps et/ou le condenseur. j'en ai fait un paquet (merci profroid pour les bossages soupapes fuyants et les joints de bride grillés), pas une seule fois avec la pompe de récup, et PAS de pertes en fluide nom plus.

le froid est un état d'esprit.