EVRAT 15 se dessertisse ... par deux fois de suite en 7 jours!!!!
guitals
382  
    
 Membre averti

  Posté : 22-08-2014 10:28

En consultant la doc, j'ai vue que la vem avait une température de service mini de -40°C. Si un de tes echangeur "dégueule" et que la centrale quand elle régule se rapproche du vide voir un peu plus bas le liquide contenue dans la bouteille descent à la température d'évaporation donc 0 bar relatif au R22 = ~-41°C.
Surtout que apparemment ton installation est surdimensionnée donc il est possible que te compresseur avec l'innercie aillent cherché bas en coupure bp.
Qu'en pensez vous les frigologues?