frigo71 345 Membre averti
| Posté : 20-08-2014 00:04
Bonsoir à tous ,
Frigopathe , ton idée est bonne en regardant la doc :
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/DKRCI.PI.BN0.L1.00_EVRAT.pdf
On voit que l'on à peu d'espace entre la cheminée et l'ensemble pointaux si on rajoute un trou relativement petit de la menbrane (et il est vrai qu'il est petit) on peut guère evacuer la pression.
En fonctionnement l'huile reviens froide ,puis, en phase d'arrêt l'huile se réchauffe , ne peut plus s'évacuer et fais pêter la cheminée .
Je vois avec Danfoss pour savoir si cette VEM est conseillé pour de l'huile .
Bonne nuit à tous |