Bonsoir à tous ,

Je me tourne vers vous , car j'ai un gros soucis avec une VEM Danfoss .

L'installation est une centrale positive avec trois compresseurs copeland ouvert (6cc75 ) . Cette centrale emmenait autrefois une petite usine alimentaire, mais cette dernière étant devenu trop petite , le client en à fais construire une plus grosse et garde cette usine comme plateforme .

Il y a eu des modifications faite sur la quantité d'échangeur , il ni y en a plus que 3 indépendants qui tourne pour refroidir un quai d'expédition .

La centrale etantdevenu trop puissante , il y a eu des réductions de puissance installé sur les culasses d'un compresseur pour ne pas tirer trop bas en BP .

Il y a une bouteille anticoup de liquide , présente d'origine sur le chassis des compresseurs.

Celle-ci est placé au dessus de compresseurs .

En point bas de cette bouteille anti-coup il y à un piquage permettant de récupérer l'huile piégé au fond .

Ensuite, de ce piquage on traverse un échangeur liquide vapeur (qui échange avec le départ liquide ) pour ne pas qu'il y est de liquide au retour compresseur, puis il y à un filtre (tamis) , puis une VEM (une EVRAT 15) , puis un regleur (fermé à moitié) et ensuite on arrive au collecteur d'aspiration des compresseurs .

Le décor est planté ....

Recemment lors de la recherche de fuites périodique sur cette installation , on trouve le haut de la cheminé de cette VEM fendu .

On l'isole , on en recommande une et on la change .

Mais voilà une semaine après, appelle du client , quai d'expédition haut en T° .

On arrive , plus un seul gramme des 200kg de R22 dans l'installation . de l'huile de partout dans la salle des machines

La cheminé de la VEM est complètement arraché !!!! on pense à un défaut de fabrication

On isole , on recommande , on refait partir l'installation , on change une fois reçu la nouvelle VEM .

PAr contre , une semaine après , de nouveau un appel du client .

Et dans les mêmes conditions , la cheminé arraché .

Je me demandais si cela venais du matériel de chez Danfoss ou si il y avait quelque chose que l'on aurait raté ....

La bobine est une bobine Danfoss remplacé à chaque fois par une neuve .

Avant la VEM aucun n'endroit n'aurait pu stocké du liquide .

Après le régleur il y à un voyant liquide où l'on ne voit passer que de l'huile , dans les différente phase de fonctionnement .

Voilà donc le soucis que l'on a

Bonne soirée à tous .