Index du Forum » » Froid Co Partages d'expériences

Auteur

passage d une vitrine verticale vitrée negatif en positif ?
netsu
806  
    

  Posté : 08-05-2016 12:28

Non, en toute logique, la puissance froid nécessaire vas chuter avec la montée en température de consigne. Surtout si tu arrête les cordons chauffants.

Mais, attention à l'évaporateur. Si il est utilisé pour une puissance trop faible par rapport à ce pourquoi il a été conçu, il risque piéger d'huile.

Pas de solution miracle:
Si tu laisse la puissance d'origine, le compresseur va court cycler.
Situ coupe les cordons chauffants, tu risque avoir de la condensation sur certains éléments esthétiques.
Si tu baisse la puissance, (d'1/3 je dirai comme ça) tu risque des soucis de retour d'huile.
Si tu laisse les cordons chauffants, ils risquent fort de cramer les uns a près les autres (ils sont rarement faits pour supporter de fonctionner avec une ambiance positive).
...

Il n'y a pas de solutions miracle, c'est pas un truc que je fais assez souvent pour avoir du recul. C'est un peu risqué. A toi seul de doser le risque que tu est prêt à prendre. Moi j'en prendrais aucun sauf cas particulier.

le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 08-05-2016 16:24




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10699&forum=80