Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 18-11-2014 22:21
bonsoir,
même si pas de pression HP, tu peux au moins relevé des T° de ce côté ou essayer d'avoir au moins une mesure de ta SC pour confirmer le bon remplissage de ton évap soit....
un régulateur de pression d'évap semble tout indiqué dans ton cas .
simple et efficace.
et tu peux franchement ainsi diminué le delta qui pour l'instant (si ta BP est bien à- 18 avec un évap rempli) est énorme vu que c'est 26K vraiment énorme
ramène déjà vers les 5 à 8K pour tester quoique..y a des pros du fromage sur le site ces derniers temps!!! et ils te donneront certainement une info plus précise
à+ |