Bonsoir

Pour moi c est largement suffisant avec un compresseur , n oublie pas qu il vaut mieux avoir ton evape plus puissant que le compresseur c'est pas genant au contraire . En plus si tu réduit ton DT a 5 ton evape passe à 30 kW ton compresseur fait 26 kW il est ou le problème .quand on arrive à des puissance comme ça 2 ou 3kw c est négligeable .
Si tu veux vraiment faire fonction le 2 même compresseur met une réduction de puissance de 33% c est moins cher qu un variateur.