Salut
la central c'est une 3 fois 36 cv ,donc 79,5 KW,il n 'y'a pas de variateur de vitesse sur les ventilos condenseur ,ni sur les compresseurs.
Donc si on tourne avec 1 compresseur on a 26,5 KW soit moins que la puissance de la chambre froide,si on fait enclenché 2 compresseurs,on a 53 KW soit on est toujours loint des 33 KW de l'evap.
Dans la config,d'origine ,il y'a avait plusieurs chambre froide et des sas qui était traité avec cette centrale