salut,

à mon avis c'est un escroc et
voici le message que j'ai mis sur le forum en question, j'attends des réponses

salut,

c 'est de la merde en barre.....je sais pas où tu es allé chercher de telles inepsies.

Le systéme de recuperation de calories se fait déjà sur plein d'installations. En l'occurrence, on chauffe de l'eau gratuitement, en se servant de la désurchauffe des gaz refoulés par le compresseur.
Cette température peut varier en fonction des applications et des gaz, en regle générale on a :

Température ambiante : 20 °C
Température de condensation : 30 à 35 °C
Température de refoulement : 50 à 65°C

Espérer récupérer de l'eau à 65 °C, menerait donc à penser que l'efficacité de l'échangeur est alors 100%, ce qui est utopique.

Les seuls systémes qui peuvent produire de l'eau trés chaude, sont les nouvelles PAC au CO2 (fonctionnement en transcritique, donc pression de condensation avoisinant les 100 bars), les sytémes à l'ammoniaque (température de refoulement avoisinant les 100/140°C), et certainement d'autres nouveautés que je ne connais pas.

Quant à produire de l'énergie avec de l'eau partiellement chauffée, j'aimerais bien voir cette mascarade.
Tu dis que c'est pour aider le compresseur, mais il y a en plus sur ton schéma 2 pompes.

Tous les frigoristes digne de ce nom savent trés bien que les pompes sur un systéme dit en cascade, effondre le COP d'une installation. Donc je reste profondément sceptique à ton projet, explication ou souhait....