Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

Traxoil et limaille...
netsu
806  
    

  Posté : 19-05-2013 17:48

Cette semaine, j'ai constaté qu'une très faible quantité de limaille collée aux aimants d'un traxoil perturbe son fonctionnement au point qu'il peut ne plus reconnaître le niveau haut dans le compresseur.


le froid est un état d'esprit.

Un simple nettoyage suffit à régler le problème...

Message édité par : netsu / 19-05-2013 17:51