Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

Pont de wheatstone
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 28-04-2013 01:24

Pour câbler tes sondes tu en mes 2 en parallèles qui sont en série avec 2 autres en parallèle et tu obtient la valeur d'une sonde
pour les résistances en parallèle 1/R équivalent =1/R1/R2/R3
en plus simple des résistances de même valeurs en parallèle (si tu a 4 résistance de 100 ohms tu auras une résistance équivalente de 25 ohms
pour parler régulation si tu ne joue pas sur des volets motorisé pour fermé l'étage quand tu arrive en T° tu ne pourras pas compenser la T° en moyennant la régulation entre étage vu que tu n'auras qu'une seul sortie pour 2 zones a régulé



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6488&forum=79