Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

Pont de wheatstone
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 27-04-2013 23:54

Bonjour.

Je suis tous a fait d accord avec Marc. Si tu connais la différence de température entre l étage et le rdc tu as deux solutions:

Appliquer cette différences dans ta consigne puisque la diffusion de l air n est pas correct , d' ou la différence.

Ou corriger cette diffusion en favorisant l' endroit ou la temperature est plus élevée (position des diffuseurs,ouvertures des registres,amélioration de la reprise,...)

En tous état de causes le fameux pont en question comporte 2 résistance fixe donc rien a voir avec dont ton collègue te parle.
Ce qui pourrais marcher ce sont trois sondes(comme les modules kriwan pour les 3enroulements des compresseurs) en série mais pour ca il faudrait que tu modifie l' échelle de ta mesure ce qui impossible sur un automate standard comme les Carel sur les ett.:-/


bah c'est ça aussi !!!!

ps : tu peux aussi trouver un module d ambiance qui récupérera 3 ou 4 sondes pour te sortir un signal moyen vers ton rooftop

Message édité par : chouchen56 / 28-04-2013 00:01


Message édité par : chouchen56 / 28-04-2013 00:04




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6488&forum=79