Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

diagnostique sans mesure.
netsu
806  
    

  Posté : 07-02-2013 21:08

Citation : simx4p4 

D'accord merci netsu !
Et la sortie d'un détendeur givré est synonyme d'un manque de gaz ? Et donc lorsque c'est entièrement le détendeur qui est givré ?? 


Prend un évap avec par ex 30 crosses et mettons que la machine est sencé évaporer à -6(machine simple: 1CP,1evap,1condenseur).

Si tout marche bien tu aura en gros les 3/4 de tes crosses givrées mais un doigt mouillé collera à peine dessus.

En cas de mauvaise alimentation de ton détendeur( manque de FF par ex), Le débit de FF sera faible, La BP basse et la surchauffe très grande et donc tu n'aura qu'un petit nombre de crosses givrées et elles seront très froides(ton doigt mouillé collera beaucoup plus).

Bref, regarder seulement le détendeur ne suffit pas! givré ou pas, il faut aller plus loin



le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 07-02-2013 21:09




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4894&forum=79