Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

diagnostique sans mesure.
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 02-07-2012 21:14

Tu aurais pu le voir en touchant la sortie condenseur qui devait etre quasi à température ambiante voir un chouille plus.

Je viens de diagnostiquer une Akv foireuse à savoir passante quand la demande en froid est suspendue ( consigne atteinte et ou degivrage)

J'arrive la vitrine en givre complet, je degivre à l'eau chaude, mais vois malgré la mise à 0 de l'inter générale du thermostat ( parametre sur PC froid AKM), un givrage de mes crosses malgré le degivrage en cours.

je me suis dis au début que ça pouvait etre un reste de fluide mais avec le doigt mouillée ça collait sur les crosses.

Après degivrage et toujours la mise à OFF de la fonction thermostat, la vitrine descendait seule en température.

remplacement du noyau, joint et filtre, et remise en marche fonctionnement impec.

le touché est fiable mais faut savoir l'exploiter, tout ne se fera pas evidemment fait de la sorte mais au niveau fluidique avec l'expérience je pense que plus de 50% ds pannes peuvent etre résolu de la sorte.

le mieux c'est de s'habituer sur des install qui fonctionne et de les palper afin d'avoir des reperes.

Pour les débutants allez y touchez les install et vous verrez.







Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4894&forum=79