Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

diagnostique sans mesure.
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 14-06-2012 13:15

re
ce matin je me suis bien fait avoir par mes mesure à la main, enfin sans instruments!! :paf
un groupe froid bi-T°, monter sur un camion, avec 2 évaps, la T° ne descends pas en dessous de 7°c ou 6°c, le voyant bullait un peu puis se remplissait, puis se revider mais au toucher j'étais sur que ce n'était pas un manque de charge, à l'oreille pas de détendeur qui siffle...
alors je commence à dire au client que je sais pas ce qu'il se passe, et qu'il va falloir que je revienne avec plus d'info sur la bebete :paf mais quand meme, je me dit que je vais monter les manos car j'ai quand meme un doute avec le voyant qui bulle!
bref je monte les mano et l surprise: bp= -40°c, hp= 32°c pour 27°c en ambiance, sctotale= 60K, et sr= 2K!!! :paf :paf
je fais une recherche de fuite au détec electronique, mais je n'ai rien trouver, et en démontant les évap, j'ai pu confirmer mon diagnostic car les évap ne givrait qu'en sortie du detendeur!
j'ai prevu de faire un devis au client avec récup de la charge et pesée pour confirmer le manque de ff, et test d'étanchéité à l'azote + recharge en ff neuf.
d'ailleur j'ai ouvert un post à ce sujet: si quelqu'un à de la doc sur un Carrier Genesis R70 avec la quantité de gaz et le schéma du circuit frigo, ça m'interresse!!

tout ça pour dire que les mesure à la main c'est bien, mais il faut de l'expérience pour ne se fier qu'à ça!
pour ma part il vaut mieux que je continue à confirmer avec l'outillage!!

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4894&forum=79