Alors moi j'étais apprenti et on devais allé avec le gars d'astreint faire un entretien sur des meubles.

Il fallait etre à 6 h00 sur site ( 1h00 de route).

Mon téléphone sonne et le gars à 4h30 me dis de me magner car il y a un probleme sur site, le client venait d'appeler, le ventilo exterieur fume bizard, il faut venir vite.

Arrivée sur les lieux , nos yeux grands ouvert avec le sentiment de peur, de dégoût, de colere, de panique, bref tous ce que vous voulez quand vous voyez un condenseur au sol qui vient de prendre un 33Tonnes en marche arriere, 3/4 des crosses pliées, tube dechiré.

Le lendemain remplacement du condenseur ( 6 ou 8 ventilos)





Cet article provient de Le site des frigoristes