tu est surpuissan avec ton liquide sous refroidit tu devrai peut etre reduire la taille de l'orifice.
se phénomène s'emplifirai la nuit si c'était un problème d'apport de chaleur dans le meuble.
pourquoi ta surchauffe devient bonne alors que ton détendeur reste fermé pendant plus d'une heure. tu devrai chercher du coté de l'afr soit un réglage genre delestage (c quotidien, a intervalles régulier ou totalement aléatoire?)ou l'electronique qui devient d'éffectueuse

moi je dit ça, je dit rien.