devinette 2
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 14-05-2012 22:44

ta centrale négative peut être concidéree comme un poste froid positif, donc sa pression de refoulementva se caler sur le regime de la centrale +, seuls des pressostat hp vont limiter le fonctionnement des compresseurs négatifs, soit pour limiter la charge des compresseurs poisitifs, soit pour limiter cette charge et protéger les compresseurs négatifs si leur plage de refoulement est restreinte.
il n'y a pas de contrôle sur la température de ref qui est injectée dans le positif, tu regles ton ou tes détendeurs