  Posté : 14-05-2012 21:01

deja pourquoi tinou d'axima????

En relisant mon message je disais que tout dépend des caractéristiques de tes compresseurs, effectivement tu peux retrouver les memes cp en étage bp qu'en étage hp, tout dépends
dans ce cas rien ne t'empeches tu régler les pressostats MP à la meme valeur que tes pressostats HP mais je vois pas l'intéret surtout que le fait de les régler à +5 limitera la charge MP lors du démarrage car je ne connais de courbes cp avec une bp à 55° (sauf les cp vilter HP au NH3 pour une appliacation PAC HP)