Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

devinette
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 14-09-2012 22:18

Citation : dmarco 

Bonsoir frigopathe,

Tu baisses donc de 20% ... soit...
Et dans le cas ou ton condenseur s'encrasse un chouillat ( pas encore tout à fait colmaté ), ta hp monte ( et donc ton I aussi ),et là ton installation ne joue même plus à guichet fermé!! :paf

Et tout ca, même peut-être bien ... avant que ton pressostat hp n'ait pu réagir

C'est un peu tordu comme façon de faire, tu trouves pas?

@+

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie. 


Cela ne s'arrête meme pas a ca, car sur les semi hermetiques, si tu ne baisses pas le reglage de ton disj moteur, en cas de défaut d'une phase, l'intensité va augmenter sur les 2 autres, mais comme ton GV est mal reglé, il ne disjonstera même pas. Et la effectivement la centrale ne jouera plus a guichet fermé.

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4723&forum=79