Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

Devinette bis
bidac
40  
  

  Posté : 14-05-2012 14:06

Citation : agfroid 

salut

pour l'égalisation externe du détendeur, cela m'arriver souvent de passer sur des instals ou le bulbe était mal placé, donc je voulu le déplacer, sauf qu'il était impossible de la mettre en amont de la prise d'égalisation,

(vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée) V.Hugo  





salut agfroid

j'ai installé quelques évapos friga et beaucoup avaient se piquage en tube 1/4 au niveau du collecteur et je suppose que c'est pour une épreuve d’étanchéité en usine (photo phylip22) . De toute manière lors du montage du détendeur je rectifiais le tir en plaçant correctement l'égalisation .


Cordialement

(vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée) V.Hugo



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4720&forum=79