  Posté : 13-05-2012 21:08

par contre 6 dégivrage par jour me semble beaucoup, enfin j'ai pas l'habitude comme ça.

En général j'ai plûtôt 4 degivrages maxi avec un fin deg à 0/3°c avec sonde fin deg côté détendeur en position haute et bien sûr éloignée de la résistance.

Un temps d'égoutement mini de 3 min/5 min et une reprise de la ventil à -5°/-10°c .

Les détendeurs MOP j'evite dans les petites cf negative.

Par contre est ce que ta porte de chambre est bien équipée de lanieres, et aussi quelle est l'ambiance à l'extérieure de ta chambre?