ancien membre 626
| Posté : 13-05-2012 14:24
Salut
Déja de la pâte bleue à l'entrée du détendeur... pas bon.
Sinon, comme à dit loran, on dirait bien que l'égalisation commence à givrer, détendeur qui fuit de l'interieur, d'où liquide qui passe directement dans l'égalisation.
Le bulbe est donc influencé par du liquide très froid ce qui fait se fermer le détendeur, et donc un très mauvais remplissage de l'évap ?
|