Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces

Auteur

vrv daikin 3 tubes
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-03-2012 10:57

salut est bonne journee a ts
ce n est pas vraiment une astuce,mais plutot une info.
comme vous le savez les vrv ont ts une T° de condensation qu il ciblent en mode chaud et une T° d evaporation qu il ciblent en mode clim. dans le cas d un vrv daikin 3 tube. il ne cherche pas une T° de condensation cible et/ou une T° d evaporation cible programmées a l avance par les installateur,mais la carte de commande c est elle qui determine la cible en fonction de la demande chaud seul.froid seul. chaud/froid simultanés.
chaud preponderant,froid preponderant...etc. donc si vous etes en depannage sur ce type de vrv ne pas etre etonné que la pression de fonctionnement ne soit pas la meme que sur d autre vrv.
par exemple vous avez 10 K7 en chaud et 3 en froid a ce moment la carte calcule d elle meme la pression de fonctionnement cible pour le chaud et pour le froid en meme temps,ce qui se traduirais par une HP a 25 bar au 410 et une bp a 8 bar.et nous savons ts qu une hp a 25 bar est basse pour chauffé,mais la le vrv fait de la recupe donc il n a pas besoin de monter plus.
ce que je veux dire c est qu il ne faut pas etre derouter par les pressions lorsqu on est en mode simultané.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4555&forum=79