aux fanatique de la SC et du SR
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 02-12-2011 13:47

citation AAC:
Bonjour AGFROID,

une intensité plus élevé que la normale est trés frequemment un manque de fluide.

moi:


AAC:
Re

excuse moi agfroid je viens de dire une bétise. Une intensité plus forte que la normale peut être un charge excessive et non un manque, cela peut aussi être le condenseur sale (mais cela on le voit directement lorsque l'on arrive sur place)

moi:
ah! je préfère ça!

Si l'intensité est moins que la normale et qu'en mode froid la pression est basse probléme possible de )compresseur,

moi:
tu quelle pression parle tu? hp ou bp?
si bp:
euh... non désolé..
si I basse et BP basse (en mode froid ou chaud ça change pas grand chose mis à part la facilité pour lire la pression) tu peux juste dire que c'est une panne BP et pas plus! (donc selon le mode: panne sur l'ui ou sur l'ue ou sur tel ou tel détendeur; ect..).
si hp:
je suis ok!

AAC:
si au contraire la pression est basse charge insuffisante ou capillaire ou filtre bouché.

moi:
euh.. alors avant tu voulais parler de HP basse?
je suis ok sauf que l'on peut rajouter une pelle de panne BP, donc simplement dire panne bp, on comprends de suite ce que ça comporte!
mais c'est bizarre: plus loin tu dis le contraire!!

AAC:
En mode chaud si la pression est basse panne de compresseur ou charge insuffisante, si pression haute capillaire ou filtre bouché.

Cordialement.

moi:
encore une fois tu prends trop de raccourci! voir meme des ravins!!
d'abord de quelle pression parles tu?
si bp (car tu dis aprés "ou charge insufisante" ce qui implique une bp basse!): ou as tu vu qu'une bp basse était le symptome d'un cp hs?!! :paf un manque de gaz oui! mais pas du cp trop petit! c'est tout le contraire! le cp n'aspirant pas bien la bp monte!!

si c'est de la hp dont tu parles: ok, mais encore une fois cela ne suffit pas car c'est la bp qui va différencier ces 2 pannes: si haute= cp hs (bris de clapets); si basse= manque de gaz!

enfin si capillaire ou filtre bouché: c'est là que juste avant tu disais le contraire!! :paf :paf cela entrainera une baisse de la bp, qui elle meme va entrainer la hp à baisser (relation pression)(sauf cas particulier PAC, bouteille sous dimensionné, excés de charge ou incondensable...)

bon allez j'arretes là!

et c'est toi qui veux nous donner des cours?!!?
fais un investissement dans le kotza! qu'au moins tu connaisse les familles de pannes, quand meme c'est le BA BA!!!

A+

AGFroid