| Posté : 02-12-2011 12:39
Re
excuse moi agfroid je viens de dire une bétise. Une intensité plus forte que la normale peut être un charge excessive et non un manque, cela peut aussi être le condenseur sale (mais cela on le voit directement lorsque l'on arrive sur place)
Si l'intensité est moins que la normale et qu'en mode froid la pression est basse probléme possible de compresseur, si au contraire la pression est basse charge insuffisante ou capillaire ou filtre bouché.
En mode chaud si la pression est basse panne de compresseur ou charge insuffisante, si pression haute capillaire ou filtre bouché.
Cordialement. |